Razor2k писал(а):
Почему при использовании датчика DS18B20 вы всем пишите, что точность у ваших инкубаторов 0,1°С, в то время как в тех.спецификации на датчик написано, что у него точность измерений ±0,5°С, а разрешающая способность (resolution) как раз 0,1°С?
В реальности мы видим, что точность датчиков DS18B20 из одной партии отличается между разными датчиками не более, чем на ±0,3°С.
Можем предположить, что имея показатели по всем датчикам, которые он изготовил, производитель указывает ±0,5°С, так как наблюдал такое отклонение в реальности.
Мы таких отклонений не видели. Индивидуальные отклонения датчиков нивелируем корректировкой, вводимой в процессор.
Для каждого отдельного датчика DS18B20 можно задать разную разрешающую способность. Наименьшая 0,5 °C; наилучшая 0,0625 °C. Это зависит от состояния регистра конфигурации и устанавливается на разрешение от 9 до 12 бит. Мы используем максимальную точность, но для доступности понимания округляем значение до ±0,1°С .