prince писал(а):
Здравствуйте.
Есть инкубатор Блиц-120 Ц6 и есть вопросы по температуре. То, что происходит прогрев инкубатора после его включения в сеть с этим понятно, через 1 час температура устанавливается и можно производить закладку. По инструкции пункт "7.9. В начале второй половины инкубации необходимо проводить принудительное охлаждение яиц. Для этого
кнопкой на панели управления отключить нагреватель. Вентиляторы должны работать. Открыть крышку на 15-20 минут. При отключении нагревателя отключается и функция звуковой сигнализации об отклонении температуры, но через 30 минут эта функция автоматически активируется." - это так же понятно и все происходит как и описано.
Непонятно то, что после этого температура начинает свой рост до 40.2-40.3 градусов, при этом индикатор работы подогревателя светится постоянно не мигая и это пугает многочисленных пользователей. Это не описано в инструкции и появляется вопрос- должно так быть или нет??? Температура после 5-10 минут снижается и устанавливается на свои выставленные 37.8 градусов, а вот правильно это или нет требуется разъяснить.
Еще вопрос, есть ли ответственность производителя в случае не корректной работы программы, те можно ли гарантировать обмен микроконтроллера со сбойной прошивкой, на обновленную, где сбои урегулированы либо покупать новый МК, но нет гарантии, что пришедший будет вести себя лучше. Производится ли работа в этом направлении??
В нормальных условиях инкубатор Блиц 120 Ц6 при первоначальном включении за 20 минут разогревается до 40,0 градусов, за следующие 10 минут встает на 37,8 градусов. В процессе инкубации после завершения охлаждения с яйцами температура должна подняться за 10 мин до 41,8 градусов, затем за 10 мин установиться на 37,8 гр. Есть другая прошивка ц6м – без интенсивного прогрева, где при любом включении температура поднимется ровно до установленной (+/- 0,1 градуса). По индивидуальному запросу прошивка может быть заменена вместе с процессором.